LouCypher 23.12.2004 10:48

An alle Elektriker (NT Problem)
 
Bei einem kunden sind in den letzten 2 Jahren 2 pc netzteile, ein usv und jetzt vermutlich das server nt hinter einem usv eingegangen. Klar können in 2 jahren ein paar nts eingehen nur irgendwie hab ich den eindruck das was anderes daran schuld ist. Sollte es sich hierbei um keinen zufall handeln und diese schäden tatsächlich zusammenhängen würd mich interessieren was theoretisch dafür verantwortlich sein kann.

Ein andere kunde im selben gebäude hatte bisher keine derartigen probleme also müsste es am stromnetz des einen liegen.

Bei allen geräten sind nicht die sicherungen in den nts bzw. usv durchgebrannt.

Es gibt keine stromausfälle oder regelmässige kurzschlüsse

funkyh 23.12.2004 11:16

Stromversorgungsproblem
 
Hallo !

Sind bei deiner Kundschaft auch andere Geräte defekt (Monitore etc.)
Was ist bei den Netzteilen kaputt geworden (Elkos aufgeplatzt, Schalttransistor abgebrannt ...). Welchen Typs waren die defekten NT´s ?

mfg

funky

Venkman 23.12.2004 11:56

es kann zb an angeschlossenen geräten die das stromnetz stören liegen (dh spannungsspitzen verursachen die diese schäden verursachen, kann pinzipell alles sein was ein bischen mehr watt braucht und an der gleichen leitung hängt.

LouCypher 23.12.2004 14:11

soweit ich weis sind bisher nur pc nts und ein usv eingegangen. Sichtbare schäden an den netzteilen, schau mir grad das vom server an gibts keine, obwohl ich mir einbilde das bei 2 ein elko geplatzt ist, aber am server nt scheint alles ok zu sein ausser dass es nicht läuft. Weis nicht was du mit typ meinst, waren alles atx nts von verschiedenen herstellern.

Wie kanns aber sein das ein server nt eingeht welches hinter einem usv hängt und das usv noch funktioniert (APC smartups 700 glaub ich), ausser das ding ist einfach ohne äusseren einfluss krepiert.

LouCypher 23.12.2004 14:30

war doch die sicherung im server, nur wie kann hinter dem usv die sicherung hops gehen, desshalb hab ich ja u.a. ein usv?

Oli 23.12.2004 14:42

Vielleicht war es nur ein thermisches Problem (Staub, etc.)?

Ciao Oliver

LouCypher 23.12.2004 15:34

glaub ich weniger, der server steht im schrank, ist absolut sauber, hat den sommer überlebt. Ist ein Proliant ML 330 mit 1. Festplatte und neben einem switch und dem usv das einzige gerät im 42HE schrank.

frazzz 23.12.2004 15:40

wo issen das?

ein hohes gebäude im 20.?

LouCypher 23.12.2004 18:45

2. stock, wieso?

Der server läuft jetzt wieder mit einer neuen sicherung um € 0,45 weil ein ersatz nt nicht vor 29. Dez lieferbar war und ein normales atx nicht passt. :lol:

Ist halt etwas riskant, weil die ursache noch nicht bekannt/behoben ist, mal sehen wie lang er läuft.

Christoph 23.12.2004 21:19

Mir fällt dazu nur folgendes ein, hatte ich mal vor Jahren, daß eine Maschine beim Runterfahren Strom- und Spannungsspitzen ins Netz abgibt. Sollte aber bei korrekter Installation und Absicherung nicht stattfinden.

maxb 23.12.2004 22:54

wenn's in summe mindestens 10 PCs bzw. Geräte sind, dann halte ich das noch für normal.

LouCypher 24.12.2004 13:19

6 pcs, 1 server, ein usv in 2 jahren ist:

der alte server
2 pcs
das usv
der neue server
eingegangen immer das nt.

Andere geräte wie monitore, drucker, notebooks (gericom :lol: ) laufen problemlos.

LZ 25.12.2004 22:59

SInd bei der USV keine Software installiert? Da lässt sich in der Regel dann schnell erkennen ob Spannungsspitzen etc. vorliegen.

lg robert

LouCypher 26.12.2004 12:41

werd mal nachsehen, aber die tötliche spannungsspitze die den pc gekillt hat wird wohl nicht geloggt sein. Abgesehen davon sollten spannungspitzen ja egal sein wenn man ein usv hat desshalb hab ichs ja.

Matchless 27.12.2004 15:52

im 1. bezirk hatten wir ein ähnliches problem, bei den altbauten war einfach zuwenig saft in der leitung, statt 230 volt kamen nur mehr 215 oder weniger. nach mehrfachen autauschen von netzteilen (ich glaub es war ein proliant 1600) hat ein Elektriker einmal das ganze netz gecheckt und die unterspannung festgestellt . damals hat eine USV geholfen (glättet die spannungspitzen)

Preacher 27.12.2004 17:09

Kann auch ein zu schwacher Neutralleiter sein.
Bei einer Vielzahl von Schaltnetzteilen in einem 3-phasen System addieren sich die Ströme der 3. Oberwelle im Neutralleiter und führen zu einer starken Unsymmetrie der Phasen, was dann manchen elektronischen Geräten nicht gerade gut bekommt.