Starkstromfrage
Ich hätte eine Frage bzgl. des 380 V Stromkreises.
Ist es normal, dass eine Verbindung zwischen Nullleiter und Masse herrscht ? (bei ausgeschaltetem Strom) thx |
Hab mich gerade selbst schlau gemacht.
Es ist also so, dass die Erdung, falls der Strom über den Nullleiter nicht mehr abfliessen kann, einen Stromfluss bekommt, und dann der FI springt, richtig verstanden ? Aber warum fliesst kein Strom über die Erdung, wenn doch eine Verbindung besteht ? thx |
also als schwachstrom-elektriker :D (=elektroniker) würd ich sagen, dass der widerstand zur erde höher is als zum null-leiter, oder dass es da eine relais-lösung gibt.
|
Re: Starkstromfrage
Zitat:
ist schon bei 80% aller haushalte so. ab 2005 dürfen Neuinstallationen nur mehr über Nullung verfügen. 2008 müssen alle umgestellt sein. |
eine weitere Frage :D
Warum gibt es aber auch zwischen Erdung und einer Phase eine Verbindung ? |
:lol:
das kann aber nicht sein... |
Zitat:
|
Zitat:
.))) So siehts aus :S (die Klammern werden immer grösser) |
hast du auch alle verbraucher abgeklemmt? ;)
ist doch klar das du misst,multimeter messen mist! |
Zitat:
Ich hab E-Herd-Gehäuse auf Erdung und Nullleiter einen Fluss (ich meine damit, eine Verbindung, kein Strom, der ist ja abgeschaltet). Bei 2 Phasen zeigts keinen Fluss an, aber auf der 3.Phase piepsts :S |
Zitat:
die eherd-sicherung(3-pol.),od. FI ? |
Zitat:
|
Zitat:
dann hast du ein problem. checke mal die verbindungen von der SI zum anschlussblock beim Herd. der nullleiter und erde ist verbunden,vorm FI.daher die verbindung Null-Erde. die phasen dürften keine verbindung zum nullleiter haben,ausser du hast eine platte eingeschaltet,dann misst du über die spule u. beleuchtung. miss nicht mit dem durchgangsprüfer(summer)sondern mit dem Ohmmeter ! |
Zitat:
Sobald ich ihn jedoch (richtig) anschliesse, dann piepts. Ohmmeter bei angeschlossenem Herd: (Platten sind ausgesteckt): Gehäuse ---> Erdung (0 Ohm) Gehause ----> Nullleiter (~100 Ohm, schwankt aber massiv) Gehäuse ----> 2 problemlosen Phasen (MegaOhm, ausserhalb des Messbereiches) Gehäuse ----> Problemphase: ~340 Ohm |
Wenn du den Herd abklemmst:
a.) Messung des Kabels vom Verteiler (LS-Schalter abgeschalten ="den Schalter im Sicherungskasten (3 Haxen) hab ich umgelegt"): Phasen (dunkel) gegen Phasen, Phasen gegen Erde (gelbgrün), Phasen gegen Neutralleiter (blau) so darf keine Verbindung herrschen. -> Falls doch, dann ist Kabel oder Verteilerverkabelung (Leitung abgescheuert) defekt & auszutauschen... b.) Herdklemmen messen wie a.) bei Verbindung, nach und nach E-Herdplatten einzeln abklemmen (Stecker der Platte ziehen) und verschiedene Schaltstellungen des Drehschalters probieren. Zum Schluss bleibt nur mehr das Backrohr übrig... |
Zitat:
Schalter ausgeschaltet (eigentlich eh immer), und Messen: Keine Verbindung zwischen Phase und Erde, Phase und Phase und Phase und Neutralleiter. Zitat:
Die Herdplatte (mittels 2 Steckverbinder und Erdung an den Ofen angesteckt) ist derweil abgesteckt. Wenn ich nun, wie bereits erwähnt, den Durchgang vom Gehäuse weg prüfe (also Metallummantelung des Herdes an die Steckerleiste des Anschlusses an der Wand), dann spricht jeweils die Erdung, der Neutralleiter und eine Phase an. Mir ist das einfach nicht verständlich, warum die Phase anspricht. Vielen Dank nochmal für die Bemühungen :) |
Re: Re: Starkstromfrage
Zitat:
nullung hat ja nur den sinn, einen leiter einzusparen. der n-leiter wird zum pen-leiter. muß aber vorm fi aufgetrennt werden. |
@ Dumdideldum
im prinzip muß es so sein das der Teil der Erdung (falls du nullung hast kommst du mit einem PEN-Leiter zum Hausanschluß der PE- ung N-Leiter aufgeteilt wird) der an den Verbraucher angeschlossen wird, Stromlos ist weil du keinen geschlossenen Stromkreis in richtung verbraucher hast.
Sprich hätte dein e-herd einen schaden, z.b. eine phase ist aufgescheuert und berührt das gehäuse des herdes ( Körperschluß ), dann fließt strom über PE Leiter und der FI lößt aus. wenn du lößt hast kann ich dir ein buch über diese dinge empfehlen, muß mir nur die ISBN raussuchen, wird sowas um die 20 eur kosten. |
@dumdidldum:
Hat dein Herd eine elektrische Uhr? Der Widerstandswert deutet auf einen kleinen Verbraucher wie Synchronmotor oder Trafo hin. |
Re: @ Dumdideldum
Zitat:
Zitat:
Ist das trotz abgeschaltetem Strom messbar ? |
Ich habe die Funktion des Ventilators nicht verstanden, aber wenn der Ventilator eingeschalten ist, ist er auch als Widerstand messbar.
|
Zitat:
Der Herd ist verkabelt (angeschlossen - und das richtig) - Strom ist natürlich aus, sonst würde ein Durchgangstest den FI auslösen. Mein Problem ist nur, dass das Gehäuse mit einer Phase einen Fluss anzeigt - was nicht sein sollte. (Nullleiter und Erdung passt, da ist es nur normal) Der Ventilator schaltet sich ein, wenn ich den Herd einschalte (natürlich vorher den Strom am Sicherungskasten auch) - und der Ventilator hat auch einen Nachlauf. |
Die Verbindung zwischen Erde und Neutralleiter kannst du nur deswegen messen, weil der Neutralleiter von deinen Sicherungen nicht abgeschalten wirdd. Der Hinweis mit den drei Hax´n sagt mir, dass nur die drei Fasen vom Netz getrennt sind. Um zu prüfen ob der Neutralleiter und die Erdung getrennt sind, musst du auch den FI Schutzschalter abschalten, oder den Herd abklemmen. Vorher FI abschalten! Danach sollte nur zwischen einer Fase und dem Neutralleiter ein Widerstand zu messen sein, nicht aber unendlicher Widerstand zur Erde.
Zur Zeit misst du über die Hausverbindung von Erde und Neutralleiter einen Widerstand. Nachdem auf dem Neutralleiter ein hoher Stromfluss ist, wird auch die Messung von deinem Messgerät beinflusst = schwankt. |
Zitat:
Danach sollte nur zwischen einer Fase und dem Neutralleiter ein Widerstand zu messen sein, aber unendlicher Widerstand zur Erde. Das nicht war zuviel. |
Zitat:
Das heisst quasi, dass wenn ich den 3-Haxen-Schalter (ausschalte) umlege (bei eingeschaltetem FI), und bei angeschlossenem Herd Gehäuse und die Problemphase messe, dann messe ich eigentlich Phase--->Neutralleiter ? |
Im Prinzip ja. Es sind halt ein paar Meter Kabel bis zum "Kurzschluss" zwischen Erde und Neutralleiter. Mit dem FI Test hast du dann Sicherheit. Ein FI trennt immer allpolig, in deinem Fall die drei Fasen und den Neutralleiter auf.
|
Zitat:
Edit: In welcher Reihenfolge die Phase angeschlossen wird, ist eher nebensächlich - also L1, L2, L3, wie kann man generell überhaupt (ohne den Schaltschrank zu zerlegen) sagen, was L1, L2, oder L3 ist ? Die 3 Phasen lassen sich leicht suchen, auch der Neutralleiter - aber eben die Unterscheidung der einzelnen Phasen. |
Nach abschalten des FI darf kein Widerstand vom Erdleiter zu einem anderen Leiter zu messen sein! Wenn dem so ist, ist alles ok.
Das mit der Fasenfolge ist bei einem Herd irrelevant. Wichtig ist nur, dass alle drei Fasen "da" sind. Um die Fasenfolge herauszufinden gibt es eigene Messgeräte. Beachte dass du es hier mit Strom zu tun hast. Leichtsinn kann tödlich sein! |
Zitat:
Die Warnhinweise beachte ich IMMER, ich greif nirgends hin, ohne genau zu wissen, dass der Strom abgestellt ist, darüberhinaus messe ich nach auch noch nach. Und als erstes prüfe ich immer, ob die Masse auch richtig angeschlossen ist. |
Zitat:
2. am FI sollte klemme 1 L1 3 L2 5 L3 sein. |
@ Dumdideldum
poste dir die isbn morgen
|
die richtige anordnung der 3 phasen sit eigentlich nur bei motoren interresant, da das drehfeld der phasen die motorrichtung angibt.
|
Hier nochmal Messungen, die ich nicht ganz kapier:
E-Herd-Kabel abgesteckt: FI-AUS/3-Haxn Schalter aus: Code:
L1<->L2<->L3 ---> M-OhmCode:
L1<->L2 ---> 1.46 M-Ohm |
Zitat:
wenn die eherd sicherung "ein" ist,dann misst du auch sämtl. verbraucher an den steckdosen,waschmaschine,etc.. da seh ich aber dein nächstes problem,nämlich schieflast. was hängt bei dir an L2 ,L3? L1 dürfte gar nicht in verwendung sein ausser beim Eherd. nullung dürfte bei dir nicht sein,bei diesen Ohmwerten. |
Lx war nur angegeben ala, erstes Kabel in der Klemme - ob es wirklich das L1 ist kann ich nicht sagen.
Und ja, als mir eine Sicherung geflogen ist, hat am E-Herd-Anschluss eine Phase gefehlt, die Phase mit der z.B. die Waschmaschine und die Therme auch betrieben wird. [x] Elektriker holen ;) Nur möchte ich abgesehen davon selbst auch wissen, was da genau abgeht. |
|
Zitat:
Wahrscheinlich mach ich mir umsonst Sorgen, denn ein Elektriker schliesst sicher an, ohne das alles auszumessen. |
ähm wenn der fi aus ist muß man doch einen hohen ohm wert zw. neutralleiter (wird durch fi unterbrochen) und erde messen, selbst bei nullung.
|
Zitat:
Alle anderen Messkombinationen (also Phase-->Null, Phase-->Erde) ergibts unendlich Ohm. |
@ hr. karl
warum darf L1 nicht verwendet werden ?
ich schätz das der elektriker der den verteiler gebaut hat ganz einfach alle 1 phasigen abgänge auf L1 gehängt. |