WCM Forum

WCM Forum (http://www.wcm.at/forum/index.php)
-   Elektronik(-Basteln) / Modellbau & PC (http://www.wcm.at/forum/forumdisplay.php?f=62)
-   -   Starkstromfrage (http://www.wcm.at/forum/showthread.php?t=130155)

xandl33 02.04.2004 23:02

@ Dumdideldum
 
poste dir die isbn morgen

xandl33 02.04.2004 23:06

die richtige anordnung der 3 phasen sit eigentlich nur bei motoren interresant, da das drehfeld der phasen die motorrichtung angibt.

Dumdideldum 03.04.2004 11:47

Hier nochmal Messungen, die ich nicht ganz kapier:

E-Herd-Kabel abgesteckt:

FI-AUS/3-Haxn Schalter aus:
Code:

L1<->L2<->L3 ---> M-Ohm

L1 -|
L2 -|--> Neutralleiter ---> M-Ohm
L3 -|

L1 -|
L2 -|--> Erde ---> M-Ohm
L3 -|

Neutralleiter <-> Erde ---> 9.7 M-Ohm

FI-Aus/3-Haxn Schalter ein:
Code:

L1<->L2 ---> 1.46 M-Ohm
L2<->L3 ---> 54 Ohm
L1<->L3 ---> 1.46 M-Ohm

L1<->Neutrallleiter ---> 1.47 Ohm
L2<->Neutrallleiter ---> 29.6 Ohm
L3<->Neutrallleiter ---> 24.7 Ohm

L1<->Erde ---> 11.25 M-Ohm
L2<->Erde ---> 9.95 M-Ohm
L3<->Erde ---> 9.8 M-Ohm
Neutrallleiter <-> Erde: 9.87 M-Ohm

hmmm :D

Dr. Acula 03.04.2004 13:13

Zitat:

Original geschrieben von Dumdideldum
Hier nochmal Messungen, die ich nicht ganz kapier:

E-Herd-Kabel abgesteckt:

FI-AUS/3-Haxn Schalter aus:
Code:

L1<->L2<->L3 ---> M-Ohm

L1 -|
L2 -|--> Neutralleiter ---> M-Ohm
L3 -|

L1 -|
L2 -|--> Erde ---> M-Ohm
L3 -|

Neutralleiter <-> Erde ---> 9.7 M-Ohm

FI-Aus/3-Haxn Schalter ein:
Code:

L1<->L2 ---> 1.46 M-Ohm
L2<->L3 ---> 54 Ohm
L1<->L3 ---> 1.46 M-Ohm

L1<->Neutrallleiter ---> 1.47 Ohm
L2<->Neutrallleiter ---> 29.6 Ohm
L3<->Neutrallleiter ---> 24.7 Ohm

L1<->Erde ---> 11.25 M-Ohm
L2<->Erde ---> 9.95 M-Ohm
L3<->Erde ---> 9.8 M-Ohm
Neutrallleiter <-> Erde: 9.87 M-Ohm

hmmm :D


wenn die eherd sicherung "ein" ist,dann misst du auch sämtl. verbraucher an den steckdosen,waschmaschine,etc..
da seh ich aber dein nächstes problem,nämlich schieflast.
was hängt bei dir an L2 ,L3?

L1 dürfte gar nicht in verwendung sein ausser beim Eherd.
nullung dürfte bei dir nicht sein,bei diesen Ohmwerten.

Dumdideldum 03.04.2004 13:30

Lx war nur angegeben ala, erstes Kabel in der Klemme - ob es wirklich das L1 ist kann ich nicht sagen.

Und ja, als mir eine Sicherung geflogen ist, hat am E-Herd-Anschluss eine Phase gefehlt, die Phase mit der z.B. die Waschmaschine und die Therme auch betrieben wird.

[x] Elektriker holen ;)

Nur möchte ich abgesehen davon selbst auch wissen, was da genau abgeht.

xandl33 03.04.2004 13:45

http://www.preistester.de/cgi-bin/pt...sbn=3700208308

da findest die isbn von dem buch

Dumdideldum 03.04.2004 13:46

Zitat:

Original geschrieben von xandl33
http://www.preistester.de/cgi-bin/pt...sbn=3700208308

da findest die isbn von dem buch

thx :)

Wahrscheinlich mach ich mir umsonst Sorgen, denn ein Elektriker schliesst sicher an, ohne das alles auszumessen.

xandl33 03.04.2004 13:47

ähm wenn der fi aus ist muß man doch einen hohen ohm wert zw. neutralleiter (wird durch fi unterbrochen) und erde messen, selbst bei nullung.

Dumdideldum 03.04.2004 13:49

Zitat:

Original geschrieben von xandl33
ähm wenn der fi aus ist muß man doch einen hohen ohm wert zw. neutralleiter (wird durch fi unterbrochen) und erde messen, selbst bei nullung.
Bei FI ein, E-Herd Schalter aus ---> 0.00 Ohm.
Alle anderen Messkombinationen (also Phase-->Null, Phase-->Erde) ergibts unendlich Ohm.

xandl33 03.04.2004 13:50

@ hr. karl
 
warum darf L1 nicht verwendet werden ?

ich schätz das der elektriker der den verteiler gebaut hat ganz einfach alle 1 phasigen abgänge auf L1 gehängt.


Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:35 Uhr.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.