-   -   warum wird das licht dunkler wenn sich der boiler einschaltet? (http://www.wcm.at/forum/showthread.php?t=86669)

mr.red 03.02.2003 15:05

jo, aber wieso? am anderen ende hängt doch a kraftwerk!

fredf 03.02.2003 15:10

sieht so aus als ob bei dir die zulässigen 1,5% Spannungsabfall im Nachzählerbereich "leicht" überschritten werden.
Warum ein zusätzlicher Stromkreis bzw zumindest eine eigene gut dimensionierte Zuleitung zum Boiler etwas bringt ? der Spannungsabfall wird deutlich vermindert und das macht sich sehr wohl bemerkbar.(oder eben nimmer- wie man´s sieht)

fredf 03.02.2003 15:12

Zitat:

Original geschrieben von mr.red
jo, aber wieso? am anderen ende hängt doch a kraftwerk!
hmm, des wär natürlich einer Überlegung wert !
Vielleicht zapfn die von dir Energie ab ?!

mr.red 03.02.2003 15:19

äh, wenn i verbraucher parallel hänge dann steigen die gezogenen ampere- wie können die begrenzt werden, weil i kann mir net vorstellen wie sonst es dunkler werden soll? wenn i zuviel ampere zieh fliegt die sicherung

maXTC 03.02.2003 16:00

http://www.ebuero.at/ebuero.at-359-symbol.jpg

Henry 03.02.2003 16:13

Mit einer Schwarzlichtlampe fällt das gar nicht mehr so arg auf.
Bei Stromabfall verstärkt sich sogar das Schwarzlicht :D

Lowrider20 03.02.2003 16:16

Zitat:

Original geschrieben von mr.red
äh, wenn i verbraucher parallel hänge dann steigen die gezogenen ampere- wie können die begrenzt werden, weil i kann mir net vorstellen wie sonst es dunkler werden soll? wenn i zuviel ampere zieh fliegt die sicherung
Wenn jetzt der Kabelquerschnitt zu knapp bemessen ist, ziehst du zwar nicht genug Strom, um die Sicherung fliegen zu lassen, aber das Kabel ist dann die "Bremse"

mr.red 03.02.2003 16:19

und wie erklärt sich dann der spannungsabfall?
in dem fall werden die kabel dann aber heiss oder?

valo 03.02.2003 16:22

einen elektriker deines vertrauens zu rate ziehen :D

Lowrider20 03.02.2003 16:35

Da gibt es Richtlinien, mit welcher Sicherung welcher Leitungsquerschnitt abgesichert wird. Ich glaub 1,5mm² mit 10A können aber auch 16A gewesen sein.:confused:

Die Leitungen müssen ja noch lange nicht ZU heiß werden. Aber wärmer werden sie schon