franznovak 07.08.2007 18:16

Nimm bei 220-240V Verbrauchern und Absicherung mit 16A-Sicherungen oder 16A-Leitungsschutzschaltern generell Kabelquerschnitt 2,5mm², außer diese selten Fälle treten ein:

- abnormalen Umgebungstemperaturen (über ~40°C) und
- max. Kabellänge hierbei wäre laut "Nullung": ~45 Meter (@LS Type C16A) und ~90m (@LS Type B16A bzw. Sicherung)
- max. Kabellänge hierbei wäre bei 3,50%-Spannungsabfall je nach Belastung in Watt: ~30-60m (3,5kW - 1,8kW)

.

frettchen20m 07.08.2007 18:47

Dancke dir
 
Ich dancke dir das die antwort so schnel kam und auch die meinung eines englandern uebertrift.
mfg das frettchen.

franznovak 07.08.2007 20:53

Re: Dancke dir
 
Zitat:

Original geschrieben von frettchen20m

Ich dancke dir das die antwort so schnel kam und auch die meinung eines englandern uebertrift.
mfg das frettchen.

Bitte gerne.


Eines noch. Ich weis jetzt nicht, was du mit "die meinung eines englandern uebertrift" meinst?

Man kann auch bei einigen Verlegearten 16A mit 1,5mm² absichern, was aber nicht zu empfehlen ist, - schon gar nicht, wenn man neu installiert...

Es gilt, - gesetzeskonform und ohne Risiko:
1,5mm² = max. 13A
2,5mm² = max. 16A


Linktip im/fürs Ausland:
http://de.wikipedia.org/wiki/L%C3%A4...nd_-frequenzen

Gruss,
franz

.