Nimm bei 220-240V Verbrauchern und Absicherung mit 16A-Sicherungen oder 16A-Leitungsschutzschaltern generell Kabelquerschnitt 2,5mm², außer diese selten Fälle treten ein:
- abnormalen Umgebungstemperaturen (über ~40°C) und - max. Kabellänge hierbei wäre laut "Nullung": ~45 Meter (@LS Type C16A) und ~90m (@LS Type B16A bzw. Sicherung) - max. Kabellänge hierbei wäre bei 3,50%-Spannungsabfall je nach Belastung in Watt: ~30-60m (3,5kW - 1,8kW) . |
Dancke dir
Ich dancke dir das die antwort so schnel kam und auch die meinung eines englandern uebertrift.
mfg das frettchen. |
Re: Dancke dir
Zitat:
Eines noch. Ich weis jetzt nicht, was du mit "die meinung eines englandern uebertrift" meinst? Man kann auch bei einigen Verlegearten 16A mit 1,5mm² absichern, was aber nicht zu empfehlen ist, - schon gar nicht, wenn man neu installiert... Es gilt, - gesetzeskonform und ohne Risiko: 1,5mm² = max. 13A 2,5mm² = max. 16A Linktip im/fürs Ausland: http://de.wikipedia.org/wiki/L%C3%A4...nd_-frequenzen Gruss, franz . |