Zitat:
fiberglas-brausetassen brauchen keine erde ;) |
also hab grad einiges gelernt.
und bau ich mal ein haus dann besorg ich mir einen elektriker, hab schon in der schule beim verkabeln immer scheisse gebaut ;) ´mehr als ein paar kabeln ziehn und diverse lampen / geräte anschließen mach ich besser net - und in deinem fall hätt ich sofort einen elektriker bestellt - obwohl, so ein brezler in der früh und kaltes wasser ... dann bist munter ;) |
um auf alle beiträge zu antworten:
+) hab einen neuen tiefenerder schlagen lassen, daran hängt auch die potentialausgleichschiene mit sämtlichen leitungen (gas, wasser, heizung, sicherungskasten ...) +) elektroinstallation ist erst ca. 1 1/2 jahre alt, es gab vorher keine nullung, ist aber jetzt auf eine event. kommende nullung vorbereit +) nullleiter wird mit ls getrennt +) geräte sind alle geerdet, bis auf die mit kalt-stecker +) keine ahnung wie gross der erdungswiederstand ist, hat aber eine firma damals durchgeführt +) ich werde alle geräte durchmessen, also gehäuse gg. phase bzw. nullleiter |
@hermander:
na, die htl ist wohl schon etwas länger her ;-) nullleiter gibt es bei nullung, hier spricht man von neutralleiter. laßt mich wenigstens einmal hier klugsch*****n |
Zitat:
kaltgeräte brauchen unbedingt erde! |
ich muss schon sagen mut kann man ned lernen ich hätte sofort nen elektriker geholt.
bevor ich so ausseh-->>>:ms: |
@hermander
eurostecker? hmm kann sein. jedenfalls mein ich die flachen stecker ohne erdkontakt @Styrianbacon den mutigen gehört die welt ;) |
Zum Herausfinden der Fehlerstelle gibt es 2 Möglichkeiten, und diese auf 2 Arten).
1.a) Fehlerstrombestimmung (1.Art): Alle PEs von der Potentioalaudgleichschine abhängen und einzelln durchtesten. Also PE1 mit Amperemeter auf Potenzialsch.. Dann PE2, PE3 (immer einer alleine, sollte der Stom größer 0,23mA=230V/1MOhm(min. Isolationswiderstand laut Gesetz)) hast du schon ein Problem...) 1.b) Fehlerstrombestimmung (2.Art): PE(N) vom Netzbetreiber und Hauserder abhängen und mit A-Meter zwischen den beiden und der Pot.a.sch. (mit allen PEs) messen. Nun einen nach den anderen abklemmen. (Anmerkung: Fraglich da du vom "Netz" trennst..) 2.) Wie schon oben beschrieben - Spannungsmessung. Spannung zwischen PE-Schiene und N bzw. L messen und dann 1.Art: Stromkreise einzelln wegschalten, oder 2. aus dem ausgeschalteten, zuschalten ps1: Alle Geräte, die zum Fehler beitragen können müssen EINGESCHALTET und ANGESCHLOSSEN sein (Licht, Fehrseher, Heizung, Motoren, Küchengeräte (sind oft aufgrund defekter Heizwendel Fehlerquelle !!!), Küchengerärte,...) ps2: Umbedingt Metallene Wasserrohre, Heizungsrohre, Bade- u. Duschtassen an die Pot.aus.sch. hängen :o (genügt bei durchgehenden Leitungsverbindungen 1-mal, sonst alle frei berührbaren metal. Teile) :o |
hallo!
mit der gelockerten Erdleitung hast wahrscheinlich den Fehler schon gelöst. ist sicher vom Wassererhitzer,oder aderem Gerät dass an der Wasserleitung angeschlossen ist. durch die Zuleitung entsteht eine Art Induktionsstrom dieses Problem hatte ich auch schon einmal mfg |
kanns sein dass die wasserleitung nicht geerdet ist? Vielleicht wurde ein teil vom rohr duch ein plastik rohr ersetzt und jetzt gibts keine erdung.
|