Zitat:
Überbrückungsdauer meiner USV ist etwa 25Minuten ... da macht es durchaus Sinn einen Monitor anzuschließen, um weiter arbeiten zu können. Zwei Minuten vor Ende der Laufzeit fährt das Teil dann den PC automatisch herunter. LG Dany |
Achso! Stromseitiger Anschluß. Verstehe jetzt. Weitermachen.
|
Aus "Installation und Betriebshandbuch Back-UPS® BR1200G-GR/BR1500G-GR":
Akku-Backup-Ausgänge mit Überspannungsschutz Bei Stromausfällen und bei anderen Problemen mit der Netzstromversorgung werden diese Ausgänge über den Akku der Back-UPS mit Strom versorgt. Schließen Sie wichtige Geräte, wie z. B. Desktop-Computer, Computer-Bildschirm, Modem oder Geräte für wichtige Daten, an diese Ausgänge an. |
Zitat:
Die Spannungswandler in den meisten USV produzieren den Sinus mittels PWM (Rechtecksignal) und einem nachgeschaltenen Filter. Da die Filterkomponenten sehr teuer sind, wird gerne gespart. Und dann können daran angeschlossene Filter und Trafo anfangen zu pfeifen. Entweder hörst du nur die Oberwellen, dann ist es nur unangenehm, oder/oder der (Eisen) Kern geht in die Sättigung. Dann wird es warm und problematisch. Ist von aussen nicht immer einfach festzustellen. Die Röhrenmonitore hatten eine realtiv hohe Stromaufnahme. Da sinkt bei billigen Geräten die Überbrückungszeit sehr rasch gegen null. Ich denke das ist der Grund warum es in der GBA steht. |
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:17 Uhr. |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.