WCM Forum

WCM Forum (http://www.wcm.at/forum/index.php)
-   Elektronik(-Basteln) / Modellbau & PC (http://www.wcm.at/forum/forumdisplay.php?f=62)
-   -   Frage zu RCD in Stromkreis ohne Steckdosen (http://www.wcm.at/forum/showthread.php?t=245088)

Lowrider20 18.09.2012 21:06

Na ist nichts konkretes. Hab mir nur mal so meine Gedanken gemacht. Ursprung waren eigentlich diverse Meldungen über Probleme von Frequenzumrichtern in Verbindung mit FI (RCD). Und warum eben eine SIcherung als Personenschutz in einem über Wasser geerdetem System nicht ausreichend ist. Waren interessante Eindrücke dabei.

Mobiletester 18.09.2012 22:58

Wenn es dich interessiert, frag mal in einer Kläranlage nach. Da gibt es Pumpen und Wasser. Die Leute dort sind meist sehr auskunftsfreudig.

Lowrider20 18.09.2012 23:01

Aber aus Erfahrung nicht mehr sehr bewandert mit der vorherrschenden Elektrik da dies oft von extern betreut wird. Aber einen Versuch mal wert, wenn ich mal wieder zu einer komme.

LZ 21.09.2012 19:33

Ist wohl alles eine Frage der Installation. Solange du dich damit in einer TNC(S) Installation bewegst ist ein RCD die Vorschrift. In einem TT System ist die Überstromauslösung in der erforderlichen Zeit selten zu errreichen-hängt von der Schleifenimpedanz ab-daher sind auch hier weitere Massnahmen notwendig. Daher werden die externen Betreuer schon wissen was die einschlägigen Normen und das EVU vorschreibt.....


Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:57 Uhr.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
© 2009 FSL Verlag