Aexis 28.01.2009 21:47

Hi.
Ich würde trotzdem empfehlen, mit einem GOMat die Erdung zu messen. Wenn du ein Problem hast, kann es sein, das du über die Wasserverrohrung (Pot-Ausgleich) ein höheres Potenzial abfänst. Das ist in der Badewanne oder Dusche nicht lustig! Messe auch mal zwischen N und PE. Wenn du hier über 60V bist, hast ein richtiges Problem.

Bei der Nullung wurde früher in der Steckdose der Bügel von N zu PE gemacht. Die "neuere" Nullung hat das nicht mehr. Da ist alles 3 oder 5 polig ausgeführt. Nur in den Verteilern ist es dann zusammengeschalten.

Das würde sich eventuell relativ billig lösen lassen. Zusätzlicher Erdspieß z.B.

Christoph 28.01.2009 22:16

Danke Dir, werde es am Wochenende messen.