Weiß irgendwer, wieviel Ampere ich laut TAEV durch einen 2,5mm2-Draht schicken darf. Hab nach der alten Faustformel 10 A/mm2 eine 25A-Sicherung eingeschraubt, ist das zuviel (laut keksi77 nur 20A, aber doppelte Leistung als bei 1,5: 2 x 13 = 20?)
Wie Jetzt MfG |
wenn man aus dem geschraubt auslesen kann das es sich um
eine alte Schraubsicherung handelt dürfte man sie glaub ich mit max 16A absichern, alles drüber ist nur mit Sicherungs- automaten erlaubt (da Schraubsicherungen sowieso ein wenig träger auslösen) 25 Ampere ist da schon fast ein wenig zu viel des guten, was hängt an der Leitung? Wird so eine hohe Absicherung überhaupt benötigt? |
Ist die Leitung zwischen dem Hauptverteiler (Einfamilienhaus) und einem Subverteiler, der eine zusätzliche Wohnung im Keller versorgt. Bis jetzt nur mit 16 Ampere Schraubsicherung abgesichert, aber demnächst kommt eine Küche mit E-Herd dazu.
Bin mir fast sicher, dass bei 2.5 mehr als 16 A laufen dürfen. Aber wieviel? |
@IchNixWissen:
Schwierig, hängt von der Leitungslänge (Spannungsabfall) und der Verlegung ab... lt. TAEV 1996/II/7: (@25°C Umgebungstemp.) Verlegeart A,A2,B,B2,C Leistungsschalter Type: B/C/D 2,5mm² Wechselstrom A: 20Amp. (entspricht ~4,6kW) A2: 16Amp. (entspricht ~3,68kW) B: 25Amp. (entspricht ~5,75kW) B2: 20Amp. (entspricht ~4,6kW) C: 25Amp. (entspricht ~5,75kW) 2,5mm² Drehstrom A: 16Amp. (entspricht ~11,085kW) A2: 16Amp. (entspricht ~11,085kW) B: 20Amp. (entspricht ~13,856kW) B2: 20Amp. (entspricht ~13,856kW) C: 25Amp. (entspricht ~17,32kW) ---------------------------------- Sicherung Type L/U/gL 2,5mm² Wechselstrom A: 16Amp. (entspricht ~3,68kW) A2: 16Amp. (entspricht ~3,68kW) B: 20Amp. (entspricht ~4,6kW) B2: 20Amp. (entspricht ~4,6kW) C: 20Amp. (entspricht ~4,6kW) 2,5mm² Drehstrom A: 16Amp. (entspricht ~11,085kW) A2: 16Amp. (entspricht ~11,085kW) B: 16Amp. (entspricht ~11,085kW) B2: 16Amp. (entspricht ~11,085kW) C: 20Amp. (entspricht ~13,856kW) ps: Legende A,A2,B,B2,C nur im PN an dich wegen Kopierschutz... pps: Spannungsabfall nicht vergessen... lg fn . |
Zitat:
|
| Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:01 Uhr. |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
© 2009 FSL Verlag