maxb 23.12.2004 22:54

wenn's in summe mindestens 10 PCs bzw. Geräte sind, dann halte ich das noch für normal.

LouCypher 24.12.2004 13:19

6 pcs, 1 server, ein usv in 2 jahren ist:

der alte server
2 pcs
das usv
der neue server
eingegangen immer das nt.

Andere geräte wie monitore, drucker, notebooks (gericom :lol: ) laufen problemlos.

LZ 25.12.2004 22:59

SInd bei der USV keine Software installiert? Da lässt sich in der Regel dann schnell erkennen ob Spannungsspitzen etc. vorliegen.

lg robert

LouCypher 26.12.2004 12:41

werd mal nachsehen, aber die tötliche spannungsspitze die den pc gekillt hat wird wohl nicht geloggt sein. Abgesehen davon sollten spannungspitzen ja egal sein wenn man ein usv hat desshalb hab ichs ja.

Matchless 27.12.2004 15:52

im 1. bezirk hatten wir ein ähnliches problem, bei den altbauten war einfach zuwenig saft in der leitung, statt 230 volt kamen nur mehr 215 oder weniger. nach mehrfachen autauschen von netzteilen (ich glaub es war ein proliant 1600) hat ein Elektriker einmal das ganze netz gecheckt und die unterspannung festgestellt . damals hat eine USV geholfen (glättet die spannungspitzen)

Preacher 27.12.2004 17:09

Kann auch ein zu schwacher Neutralleiter sein.
Bei einer Vielzahl von Schaltnetzteilen in einem 3-phasen System addieren sich die Ströme der 3. Oberwelle im Neutralleiter und führen zu einer starken Unsymmetrie der Phasen, was dann manchen elektronischen Geräten nicht gerade gut bekommt.